교회용품대표 브랜드 `움터`
좋은글
움터물티슈는 깨끗하고 안전합…
바다이야기다운로드 ∈ 15.rbh…
사아다쿨 ‡ 35.ruq934.top ▤…
릴게임골드몽 ㉮ 48.rbh443.to…
 
작성일 : 22-03-22 05:06
붕괴 아파트 설계도면 보니…'가벽'으로 세대 간 지탱
 글쓴이 :
조회 : 46  
http://youtu.be/aMxjcy_ihfc


[앵커]

뉴스룸이 새롭게 취재한 내용도 이어서 보도하겠습니다. 저희는 무너진 광주 아파트의 '설계도면'을 모두 입수해서 분석했습니다. 그 결과, 애초 설계할 때부터 문제가 있었던 건 아닌지 의심 가는 부분을 발견했습니다. 세대와 세대 사이를 나눈 건 콘크리트 벽이 아니라 이른바 경량벽, 즉, 가벽이었습니다. 이건 방과 방을 나눌 때 주로 쓰는 것이죠. 취재진을 만난 현장 노동자들은 "뛰면 출렁이는 느낌까지 들었다"고 말했습니다.

백희연 기자입니다.

[기자]

바닥이 보이지 않을 만큼 수직으로 무너져 내렸습니다.


가로 길이 24m 단면이 칼로 자른 듯 사라졌습니다.

아파트가 완성됐다면 두 세대의 거실과 안방이 들어섰을 공간입니다.

이 두 세대 사이를 가르는 건 이른바 스터드 경량벽이었습니다.

경량벽은 주로 한 세대 안에서 방과 방 사이를 나눌 때 씁니다.

결국 두 세대 거실과 안방 콘크리트 바닥을 지탱한 건 기둥뿐이었습니다.

경량벽은 천장과 바닥 사이에 끼워 넣은 개념입니다.

무게를 버티는 역할은 못 합니다.

그래서 현장 노동자들부터 설계에 문제가 있다고 생각했습니다.

[A씨/현장 노동자 : 세대와 세대 사이 칸막이를 경량으로 한 현장은 여기가 처음이었어요. 뛰면 약간 출렁하는 느낌이 들었어요.]

현대산업개발 측은 "무량판 방식으로 설계됐기 때문에 문제없다"는 입장입니다.

ㅊㅊ: http://mnews.jtbc.joins.com/News/Article.aspx?news_id=NB12043127

 
   

아이디 : woomter    패스워드 : 1250